vu que le chassis sert deja a la masse du 24v, je tire la terre en filaire. je je la raccorde pas au chassis!
dans le tableau, je regroupe sur une barrette la borne de terre du groupe, celle du combi studer, toutes les terres des prises et des equipements ainsi que celle de la prise de quai!
je vois pas quoi faire de plus!
raccorder la terre a la caisse du bus, voudrais dire pour moi, qu'en cas de probleme, j'aurais un courrant de fuite en 220v alternatif de surcroit qui se balladerait dans le circuit 24v! et ca, j'ai pas envie du tout!
la liaison de terre avec le combi studer ou le groupe les fera declencher immediatement en cas de probleme! il n'y a pas lieu de passer par la caisse du bahut!
et si vous etes sur la prise de quai, c'est le disjoncteur de la prise de quai qui sautera, la non plus, la mise a la terre de la caisse ne me parrait pas indispensable!
je regarde mieux la 56-201, car s'il y a quelque chose, ca doit etre dans cette norme la. gasmobil et les autres, faites de meme, et on fait un point...